Nella costruzione della stanza di IDC, la costruzione della centrale elettrica è indubbiamente la massima priorità. Lo sviluppo di vari commerci ed il lavoro stabile di vari server sono inseparabili dall'alimentazione elettrica stabile, affidabile ed ininterrotta. Questa carta brevemente discute il principio di base, vantaggi e gli svantaggi e la possibilità di vari le strutture della centrale elettrica nella stanza di IDC.


1、 la richiesta della stanza di IDC per l'alimentazione elettrica ha le seguenti caratteristiche
1. alta affidabilità per l'alimentazione elettrica
I clienti di IDC sono generalmente clienti di impresa ed alcuni sono anche siti Web portali. Se il carico è interrotto, i fornitori di servizio di IDC affronteranno le perdite enormi, in modo da hanno alti requisiti dell'affidabilità dell'alimentazione elettrica.


2. Grande capacità di carico
L'investimento della costruzione del centro di calcolo di IDC è enorme e considererà la crescita di affari nei prossimi anni, in modo da dovrebbe potere da intraprendere un volume abbastanza grande di affari. Generalmente, circa 50-100 scaffali sono disposti in un locale macchine ed il carico di ogni scaffale è circa migliaia di watt. Di conseguenza, il carico di un locale macchine è circa le centinaia a migliaia di watt. Un centro di IDC può sviluppare i locali macchine multipli.


3. Modo relativamente centralizzato dell'alimentazione elettrica
Per dividere i rischi e considerare la convenienza del supply management centralizzato di potere, è considerato generalmente secondo la capacità di carico di un centro di calcolo, che è circa le centinaia a migliaia di chilowatt.


4. Alti requisiti di inquinamento armonico di attrezzatura
Con i requisiti aumentanti dello stato per risparmio energetico e protezione dell'ambiente, operatori delle Telecomunicazioni rispondere positivamente. Allo stesso tempo, la stanza di IDC è inoltre un utente di grande potere, che è il fuoco chiave delle unità di alimentazione. Ha un alto livello di attenzione alle armoniche, che è una tendenza.


soluzione tradizionale dell'alimentazione elettrica di UPS di 2、
L'attrezzatura della comunicazione dei dati tradizionale richiede il rifornimento di alimentazione in ingresso di entrata di CA, che è generalmente la stesse tensione e frequenza come l'alimentazione elettrica municipale, cioè, 220V, l'alimentatore a corrente alternata monofase 50Hz. L'impianto di alimentazione di attrezzatura della comunicazione dei dati tradizionale è sistema di UPS. Il sistema di UPS è composto generalmente di raddrizzatore, di invertitore, di batteria e di commutatore statico. Quando la alimentazione di rete è normale, la alimentazione di rete è trasformata in corrente continua tramite il raddrizzatore fornire l'invertitore e carica la batteria allo stesso tempo. L'invertitore converte la corrente continua in corrente alternata fornire il carico. Nel caso di guasto di UPS, il carico può essere convertito per escludere il rifornimento di alimentazione di rete tramite il commutatore statico. Nel caso di guasto a lungo termine di alimentazione di rete, il gruppo elettrogeno standby assicurerà il potere.
Sebbene l'attrezzatura nella stanza di IDC sia alimentata tramite l'alimentazione elettrica monofase, il potere sta ottenendo più grande e più grande ed il potere di UPS monofase non può essere fatto molto, che è limitato. La soluzione è di usare UPS trifase per l'alimentazione elettrica, il potere è diviso generalmente in tre fasi e UPS si combina allo stesso tempo per risolvere l'affidabilità dell'alimentazione elettrica. Poiché UPS infine fornisce il potere all'attrezzatura di dati tramite l'invertitore, se l'invertitore e la parte di commutazione si guasta, la batteria direttamente non fornisce il potere all'attrezzatura di dati, che condurrà all'interruzione dell'attrezzatura di dati.
Parecchi modi comuni dell'alimentazione elettrica di UPS


1. Backup caldo in tandem
Questo modo dell'alimentazione elettrica di UPS elimina unico di guasto ed è semplice realizzare, ma soltanto un UPS è caricato allo stesso tempo. Di conseguenza, ha i problemi della capacità di sovraccarico difficile e dell'invecchiamento irregolare delle macchine principali e standby, che è stato usato raramente attualmente.


2. Ridondanza parallela
Il più grande vantaggio di questo modo dell'alimentazione elettrica di UPS è che il carico può essere diviso ugualmente. Se qualunque UPS viene a mancare, sarà tagliato. Il sistema di UPS può ancora funzionare nel modo online senza alcuna commutazione. La capacità del sistema può essere ampliata aggiungendo UPS secondo il carico.
3. modo doppio dell'alimentazione elettrica del bus


La più grande caratteristica di questo modo dell'alimentazione elettrica di UPS è di fornire due bus reciprocamente inalterati dell'alimentazione elettrica allo stesso tempo, che sono forniti rispettivamente per raddoppiarsi carichi di potere o per scegliere i carichi di potere attraverso lo STS. Questo metodo inoltre elimina l'unico dell'errore, ma limitato allo schema dell'alimentazione elettrica, le libbre (controllo sincrono) e lo STS (commutazione bidirezionale) si aggiungono, in modo dal punto dell'errore inoltre si aggiunge.
Vantaggi dello schema dell'alimentazione elettrica di UPS:
Lo schema tecnico è maturo ed è ampiamente usato attualmente.
Uscita di CA, non facile tirare arco.


Svantaggi dello schema dell'alimentazione elettrica di UPS:
È difficile da disporre parallelamente e la sincronizzazione di tensione, di frequenza e di fase è richiesta.
La progettazione di sistema è complessa e ci sono molti singoli punti di guasto
Ci sono molte fasi di trasformazione e l'efficienza è relativamente bassa
Alta armonica dell'input e fattore di potere basso


una soluzione di 3、 di sistema ibrido che divide bus 48V
La struttura di questo impianto di alimentazione di potere è caratterizzata in quanto gli impianti di alimentazione di potere di uso del carico di CC e del carico di CA - il bus 48V come il rifornimento di alimentazione in ingresso di entrata. Nel caso di guasto di alimentazione di rete o di guasto del raddrizzatore, - l'alimentazione elettrica del bus 48V è ininterrotta perché la batteria è collegata in parallelo con il bus dell'uscita. Il carico di CC direttamente è alimentato - il bus 48V ed il carico di CA è alimentato dall'invertitore, cioè, l'invertitore alimentato da - da alimentatore in CC 48V sostituisce aumenta.
Vantaggi della soluzione del sistema ibrido:
La tecnologia è matura. l'alimentazione elettrica 48V è un gruppo di continuità reale con uscita pura, in modo dalla stabilità globale del sistema è migliorata. Non è facile da tirare l'arco ed ha alta sicurezza.
Svantaggi della soluzione del sistema ibrido:
Nella catena di potere del carico di CA, il numero di trasformazione dell'energia è aumentato e la tensione è bassa e la corrente è grande, che aumenta la perdita e riduce l'efficienza di sistema.
Questa struttura di impianto di alimentazione di potere è soltanto applicabile al caso dove il carico di CA è potere medio e piccolo.


4 soluzione ad alta tensione di tipo raddrizzante dell'alimentazione elettrica del、 RAC
Rappresentato dalla migliore nuova alimentazione elettrica per le nuove reti ed i servizi delle Telecomunicazioni pubblicati da Intelec nel 2001 e dalla nuova ricerca sulle Telecomunicazioni d'integrazione della tecnologia dell'alimentazione elettrica di RAC e da della comunicazione dei dati pubblicato nel 2000, France Telecom lo ha provato fuori. L'impianto di alimentazione di RAC, simile al sistema di alimentatore in CC tradizionale 48V, la sbarra collettrice di corrente continua è sostituito in bus rettificato, che è realmente CC di palpitazione. Il sistema consiste del ponte raddrizzatore, del pacchetto ad alta tensione della batteria, del commutatore di batteria, del caricatore, ecc. La soppressione dell'input ed il fattore di potenza corrente armonico di questa necessità dell'impianto di alimentazione di potere di RAC di essere compensato ed il soppressore armonico devono essere collegati parallelamente sul bus di RAC.


Vantaggi della soluzione ad alta tensione dell'alimentazione elettrica di Rac:
C'è soltanto una fase di conversione nell'intero circuito di alimentazione, con alta efficienza con poche perdite e; Il caricabatteria è usato soltanto per caricare la batteria fuori linea, in modo da ha basso costo di piccola capacità e. Svantaggi della soluzione ad alta tensione dell'alimentazione elettrica di Rac:
Le norme di sicurezza ad alta tensione ed elevate sono adottate; Tantissime singole batterie sono utilizzate, che richiede la gestione più rigorosa della batteria.


una discussione di 5、 sulla possibilità di alimentatore in CC ad alta tensione
Lo stato interno dell'alimentazione elettrica dell'attrezzatura di dati è che l'alimentazione elettrica interna dell'ospite di computer, dell'esposizione, della stampatrice e dell'altro materiale elettrico sta commutando l'alimentazione elettrica. Il CA 220V dell'input è rettificato e filtrato in CC 300V e poi è ridotto e stabilizzato in bassa tensione tramite il tubo dell'interruttore di accensione ed il trasformatore di commutazione per fornire il potere per ogni divisorio. Generalmente, la tensione CA è fra 110-250V e la tensione di CC dopo la rettifica e la filtrazione è fra 150v-340v. Di conseguenza, se una tensione di CC 150v-340v è input ai questi attrezzatura, l'attrezzatura può funzionare normalmente. Considerando che la tensione nominale sia all'interno della gamma di 228v ~ 280v (19 o 20 batterie di sostegno 12V), la corrente continua è ancora 228v ~ 280v dopo il passaggio tramite il circuito del raddrizzatore a ponte e la filtrazione ed è fra 150v-340v, in modo dall'alimentazione elettrica di commutazione può ancora lavorare normalmente, gli esperimenti correnti indica che l'effetto è buono quando gli input dell'attrezzatura di dati circa dc270v.


una soluzione 1 di 6、 di sistema di alimentatore in CC ad alta tensione
L'input di CA, il circuito di raddrizzatore, la pila secondaria ed il caricatore dello schema ad alta tensione del fornitore di CC sono lo stesso dell'impianto di alimentazione di potere di RAC. La differenza è che l'impianto di alimentazione di potere di Rac direttamente fornisce RAC al convertitore ad alta potenza centralizzato CC/di CC e poi lo converte in dc270v ad alta tensione stabile. La società del NTT del Giappone ha verificato questo sistema. Nel caso di guasto di alimentazione in ingresso di entrata di CA, della CC dei rifornimenti di batteria 270V all'attrezzatura del carico tramite il commutatore di CC e del convertitore ad alta potenza CC/di CC.
Vantaggi di questo impianto di alimentazione di potere:
Alte affidabilità ed efficienza, particolarmente quando il potere dell'attrezzatura del carico è grande; Basso costo;
Svantaggi di questo impianto di alimentazione di potere:
La singola CC ad alta potenza/CC è adottata, con le norme di sicurezza ad alta tensione, a corrente forte ed elevate; Tantissime batterie sono utilizzate, che richiede la gestione più rigorosa della batteria.


una soluzione II di 7、 di impianto di alimentazione di potere di HVDC
Questo schema è un impianto di alimentazione di prova di potere affinchè gli operatori domestici delle Telecomunicazioni migliori l'alimentazione elettrica nella stanza di IDC. Le Telecomunicazioni di Yancheng erano il primo rappresentante. Ora rami di alcune Telecomunicazioni ed i rami mobili lo hanno provato. Simile all'impianto di alimentazione tradizionale di potere 48V, è composto di raddrizzatori e di batterie ridondanti paralleli multipli. In condizioni normali, il raddrizzatore converte la alimentazione di rete in corrente continua 270V fornire il materiale per le telecomunicazioni e caricare la batteria allo stesso tempo. Nel caso di guasto di alimentazione di rete, la batteria scarica per assicurare il potere all'attrezzatura di telecomunicazione. Nel caso di guasto a lungo termine di alimentazione di rete, il gruppo elettrogeno standby assicurerà il potere. Come con il tradizionale - il sistema di alimentatore in CC 48V, il tempo di latenza della batteria è 1 ~ 24h ed il tempo di latenza tipico della batteria è 1 ~ 3H. I vantaggi di questo sistema di alimentatore in CC ad alta tensione appieno sono stati rispecchiati nella prova.

 

Discussione sul modo dell'alimentazione elettrica di centro di calcolo del centro dati


Vantaggi di questo impianto di alimentazione di potere:


Affidabilità: l'uscita modulare dell'alimentazione elettrica e la batteria direttamente sono collegate parallelamente per assicurare il potere al carico, la batteria direttamente è collegata parallelamente al bus dell'uscita e l'alimentazione elettrica del bus è ininterrotta. Il controllo distribuito gerarchico è adottato ed il modulo del raddrizzatore e i CSU sono controllati indipendente nel caso dell'errore per evitare la diffusione dell'errore.
Manutenzione facile: l'operazione parallela facile, la progettazione modulare dell'alimentazione elettrica, il supporto con la spina calda, la sostituzione facile, il controllo distribuito gerarchico, il modulo del raddrizzatore e CSU possono essere controllati indipendente per manutenzione facile.
Gestione intelligente: come il sistema di alimentatore in CC tradizionale 48V, l'amministrazione di sistema adotta un modo intelligente completo della gestione; La gestione della parte della batteria è perfetta, che efficacemente prolunga il tempo di impiego della batteria.
Nessun interferenza armonica ed espansione facile di capacità: per i computer ed i server, l'input di CC è adottato, che più non ha il problema della fase e della frequenza. Il collegamento parallelo della multi macchina diventa semplice e facile senza interferenza armonica.
Sicurezza: il gabinetto elettrico standard è adottato per controllare lo stato dell'isolamento dell'uscita e del bus dello scambio in tempo reale, con l'alta sicurezza.
Prestazione di costo: per il sistema con la stessa capacità, il sistema di alimentatore in CC ad alta tensione adotta n + il 1 modo, che ha l'investimento basso ed alta prestazione costata.
Svantaggi di questo impianto di alimentazione di potere:
Questo impianto di alimentazione di potere richiede le componenti speciali di CC; Alti requisiti dell'estinzione dell'arco del dispositivo; dovuto l'alta tensione e nessun passaggio a zero, ha alti requisiti della sicurezza.
una soluzione 3 di 7、 di impianto di alimentazione di potere di HVDC
Lo schema 3 del sistema di alimentatore in CC ad alta tensione è simile progettare 2. La differenza è che l'impianto di alimentazione di potere nello schema 3 aggiunge un circuito di spinta per aumentare la tensione in uscita di CC a 400V (questo simile impianto di alimentazione di potere ha un punto sperimentale nella società mobile, con una tensione di CC di 350V). È un'alimentazione elettrica ad alta tensione speciale del server. Attualmente, questo server è ancora in sviluppo. dovuto la tensione ad alto rendimento del sistema, alcuni server in uso sono non disponibili, ma dovuto alcuni vantaggi eccezionali, può trasformarsi in in futuro in un trend di sviluppo.
Vantaggi dell'impianto di alimentazione di potere di questo schema:
L'alimentazione elettrica modulare, batteria direttamente si è collegata per caricare, l'alimentazione elettrica del bus ininterrotta; Il più alta efficienza energetica e il più economizzatore d'energia; L'uscita è CC, senza fattore del tasso e problemi armonici, con la capacità di carico massimo; Il più piccolo cavo di alimentazione elettrica risparmia il costo e lo spazio.
Svantaggi dell'impianto di alimentazione di potere di questo schema:
L'installazione e la rimozione dell'errore è facili da causare l'effetto ad arco; Requisiti alti di sicurezza ed alti requisiti dei dispositivi.
conclusione
Lo sviluppo rapido della tecnologia della telecomunicazione ha promosso il progresso della tecnologia dell'attrezzatura dell'alimentazione elettrica. Lo schema 2 e lo schema 3 del sistema di alimentatore in CC ad alta tensione sono particolarmente adatti ad alimentazione elettrica della stanza di IDC nelle occasioni con alto potere dell'attrezzatura a causa della loro alta affidabilità ed alta efficienza. Lo schema 2 è adatto a server corrente ed è inoltre lo schema più adatto per la trasformazione dell'alimentazione elettrica nella stanza di IDC. Lo schema 3 può essere un trend di sviluppo dell'alimentazione elettrica dell'attrezzatura nella stanza di IDC. Che cosa è il migliore impianto di alimentazione di potere nella stanza di IDC è ancora degno della discussione approfondita e della ricerca ed infine uno schema adatto sarà trovato.